5分钟,透彻理解防火门监控系统
5分钟,透彻理解防火门监控系统
防火门监控系统可以监控常闭式防火门,当防火门关闭不到位时及时报警。
防火门监控系统可以接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。
防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。
防火门监控系统用于显示并控制防火门的开启和关闭,主要应用于疏散通道上的防火门。
常开式防火门监控系统
常开式防火门依靠电磁释放器或电动闭门器保持打开。
消防报警主机接到常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号以后,向防火门监控器发出关闭常开防火门的联动触发信号,防火门监控器通过监控模块启动电磁释放器,防火门在机械闭门器的作用下自动关闭,同时通过门磁开关、监控模块,向防火门监控器反馈关闭信号。
在实际应用中,通常使用电动闭门器,电动闭门器接收监控模块的信号,关闭防火门,并反馈防火门的关闭状态!
电动闭门器包含了机械闭门器、电磁释放器和门磁开关的功能,安装使用更加方便。
常闭式防火门监控系统
常闭式防火门打开时,门磁开关通过监控模块向防火门监控器发出开门信号,防火门监控器收到信号以后,发出报警,防止防火门关闭不到位的情况。
在实际应用中,通常使用监控模块和门磁开关一体化的产品(一体化门磁开关),安装管理更加方便。
带推杆锁的防火门,一般自带有报警输出端口,直接接入防火门监控系统的监控模块,不需要另外设置门磁开关
下面,我们谈谈防火门监控系统的主要部件:
防火门监控器
防火门监控器有壁挂式和柜式两种,应设置在消防控制室内
监控分机
对于监控数量较多的系统,可以在楼层或楼栋加设监控分机
监控模块
监控模块分为常开式防火门监控模块和常闭式防火门监控模块,
常开式监控模块应用于常开式防火门,监控模块接收监控器的指令,通过电动闭门器或电磁释放器控制防火门关闭,并向监控器反馈防火门的关闭状态。
常闭式监控模块应用于常闭式防火门,当防火门打开时,监控模块向监控主机反馈开门信息。
监控模块又分为单门监控模块和双门监控模块,分别应用于单扇防火门和双扇防火门。
防火门门磁开关
门磁开关分两部份,分别安装在门扇和门页上,用于监视防火门的开闭状态,并能通过监控模块将其状态信息反馈至防火门监控器。
一体化门磁开关
一体化门磁开关是一种将监控模块和门磁开关合二为一的产品,用于监视防火门的开闭状态,将防火门的状态信息反馈至防火门监控器。
一体化门磁开关分为单门和双门两种,分别应用于单扇防火门和双扇防火门。
防火门电磁释放器
电磁释放器使防火门保持打开状态,接收到监控模块的指令后释放防火门。电磁释放器有手动开关,可以通过手动开关释放防火门。
防火门电动闭门器
防火门电动闭门器使防火门保持打开状态,接收到监控模块的指令后关闭防火门,并将防火门的状态信息通过监控模块反馈至监控器。
电动闭门器融合了机械闭门器、电磁释放器和门磁开关的功能,目前应用较为广泛。
电动闭门器有手动开关,可以通过手动开关关闭。
