四十五种基本施工作业安全距离一览表

发布时间:2016-06-24作者:pavln
      在日常项目建设施工、维修等各种作业中,考虑到设备设施、器具、人和周围环境、物质的安全需要设置一个相对的安全距离,为方便查阅,我们从各处资料中整理出各式各样作业的安全距离,希望对大家有用。
  1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
  2、安规中的3种安全距离:
    1)设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
    2)工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
    3)地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
  3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
  4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
  5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
  6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。
  7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
    1)城市市区,不少于8m;
    2)城市郊区居民居住区,不少于10m;
    3)村镇居民居住区,不少于12m;
    4)其他地区,不少于15m。
  8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
  9、公路与石油库安全距离40m。
  10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。
符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
  11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
  12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
  13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
  14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m。
  15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
  16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
  17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
  18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
  19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
  20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
  21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
  22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
  23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
  24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
  25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
  26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间:
    1)CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。
    2)CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。
    3)CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。
    4)CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。
工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
  27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:
   10kV及以下 0.35m;
   20~35kV 0.6m;
   44kV 0.9m ;
  60~110kV 1.5m ;
  220kV 3m;
  330kV 4m ;
  500kV 5m。
  28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
  29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
  30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
  31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
  32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
  33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
  34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
    1)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
    2)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
    3)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
    4)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
    5)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
  35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。
  36、临时线路跨过路时必须高于4m。
  37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
  38、仓库安全距离
    1)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
    2)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
    3)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
    4)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
    5)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
  39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
  40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
  41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
    1)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
    2)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
    3)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
  42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
    1)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
    2)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
    3)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
  43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
    1)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
    2)路面上净空高度不应低于5m。
    3)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于120m。
    4)当仅一侧有消防车道时,车道至任何储罐的中心,不应大于80m。
    5)若一侧设消防车道,车道至最远的铁路股道的距离,不应大于80m。
    6)若两侧设消防车道,车道之间的距离,不应大于200m,超过200m时,其间尚应增设消防车道。
    7)(七)当液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线为尽头线时,其车档至最后车位的距离,不应小于20m。
    8)在甲、乙、丙类液体的铁路装卸区内,两相邻栈台鹤管之间的距离,不应小于10m;但装卸丙类液体的两相邻栈台鹤管之间的距离,不应小于7m。
  44、仓库内储存物品距离墙体20㎝。
  45、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m,垛与梁、柱间距不小于0.3m,主要通道的宽度不小于2m。
  46、高处作业分级:
     一级:作业高度2~5m
     二级:作业高度5~15m
     三级:作业高度15~30m
     特级:作业高度30m以上。