热气溶胶灭火视频演示
气溶胶灭火系统学习要点:
1、 气溶胶灭火装置为预制式气体灭火系统,是按一定的应用条件,将气溶胶灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。
2、 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
3、 单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m³;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。
4、 一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接,每台灭火装置均应具备启动反馈功能。
5、 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
6、 手动控制装置(紧急启停按钮)和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。
7、 防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯。
8、 为方便演示,本防护区顶部开放。实际中,每个防护区要以封闭空间划分;报警线路、控制线路为方便显示,以明线方式布置。
9、 单个感烟探测器的保护面积约是感温探测器的2~3倍,因此防护区中感温探测器的数量要多于感烟探测器。
10、 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
11、 在火灾场景中,感烟探测器比感温探测器反应更快,一般都是感烟探测器先行报警。
12、 气体灭火应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。
13、 气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。同时启动安装在防护区门外的火灾声光报警器。
14、 联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)联动关闭常规电源。
15、 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
16、 气体灭火系统防护区域内设置的火灾探测器报警的可靠性非常重要。因此通常设置两种火灾探测器,即感烟火灾探测器和感温火灾探测器组成“与”逻辑作为系统的联动触发信号,这样设置的目的是提高系统动作的可靠性,将误触发率降低至最小。
17、 感烟火灾探测器报警,表示有火灾发生,感温火灾探测器报警,表示火灾已经发展到一定程度了,应该启动气体灭火装置实施灭火。对于有人确认火灾的场所,也可采用同一区域内的一只火灾探测器及一只手动报警按钮的报警信号组成“与”逻辑作为联动触发信号。
18、 气溶胶灭火系统应设自动控制和手动控制启动方式。
19、 自动控制方式:发生火灾时,气体灭火控制器接收到第一个火灾报警信号后,启动防护区内的火灾声光警报器,警示处于防护区域内的人员撤离;接收到第二个火灾报警信号后,联动关闭排风机、防火阀、空气调节系统、启动防护区域开口封闭装置、联动关闭常规电源,并根据人员安全撤离防护区的需要,延时不大于30s 后,启动热气溶胶灭火装置,灭火剂喷出实施灭火;信号反馈装置动作,动作信号反馈给气体灭火控制器,气体灭火控制器根据反馈信号开启防护区外部的放气指示灯。在延时时段内,可以紧急停止系统的启动。
20、 手动控制方式:当火灾探测器报警后,现场工作人员应进行火灾确认,在确认火灾后,可通过手动控制按钮(具有电气启动和紧急停止功能)发出手动启动信号,经气体灭火控制器联动关闭排风机、防火阀、空气调节系统、启动防护区域开口封闭装置、联动关闭常规电源,并根据人员安全撤离防护区的需要,延时不大于30s 后,启动热气溶胶灭火装置,灭火剂喷出实施灭火;信号反馈装置动作,动作信号反馈给气体灭火控制器,气体灭火控制器根据反馈信号开启防护区外部的放气指示灯。在延时时段内,可以紧急停止系统的启动。
2) 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
3) 采用柜式(预制)灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于 1600 m3。
4) 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0m。
5) 防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
1) 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。防护区的最低环境温度不应低于-10℃。2) 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
3) 采用柜式(预制)灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于 1600 m3。
4) 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0m。
5) 防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
