IG541灭火演示和结构介绍视频
1、 本示例为两防区的组合分配系统,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
2、 为方便演示,本防护区顶部开放。实际中,每个防护区要以封闭空间划分;
3、 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式(一般采用热镀锌)。对于安装在腐蚀性较大环境里的管道,宜采用不锈钢管。
4、 有管网灭火系统分为单元独立系统和组合分配系统。
5、 组合分配系统是指多个防护区共用一套灭火瓶组;组合分配系统的灭火剂储存量,应按最大的防护区药剂量确定,其他防护区共用最大防护区的灭火瓶组;通过启动管路上的单向阀控制对应防护区的瓶组开启个数,通过选择阀分配药剂到指定的防护区。
6、 组合分配系统中,多个防护区共用一套瓶组,可节约投资,但会降低系统可靠性。
7、 对于只有一个防护区的情况,称为单元独立系统,单元独立系统不存在分区控制,因此不需要设置选择阀。
8、 组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,再启动灭火剂瓶组容器阀。
9、 单个感烟探测器的保护面积约是感温探测器的2~3倍,因此防护区中感温探测器的数量要多于感烟探测器。
10、在火灾场景中,感烟探测器比感温探测器反应更快,一般都是感烟探测器先行报警。
11、气体灭火应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。
12、气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。同时启动安装在防护区门外的火灾声光报警器。
13、联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)联动关闭常规电源。
14、采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
15、气体灭火系统防护区域内设置的火灾探测器报警的可靠性非常重要。因此通常设置两种火灾探测器,即感烟火灾探测器和感温火灾探测器组成“与”逻辑作为系统的联动触发信号,这样设置的目的是提高系统动作的可靠性,将误触发率降低至最小。
16、感烟火灾探测器报警,表示有火灾发生,感温火灾探测器报警,表示火灾已经发展到一定程度了,应该启动气体灭火装置实施灭火。对于有人确认火灾的场所,也可采用同一区域内的一只火灾探测器及一只手动报警按钮的报警信号组成“与”逻辑作为联动触发信号。
17、管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
18、自动控制方式:发生火灾时,气体灭火控制器接收到第一个火灾报警信号后,启动防护区内的火灾声光警报器,警示处于防护区域内的人员撤离;接收到第二个火灾报警信号后,联动关闭排风机、防火阀、空气调节系统、启动防护区域开口封闭装置、联动关闭常规电源,并根据人员安全撤离防护区的需要,延时不大于30s 后,开启驱动气体瓶组,驱动气体瓶组内的气体开启选择阀(组合分配系统),再开启灭火剂瓶组容器阀,灭火剂喷出实施灭火;管道上的信号反馈装置动作,动作信号反馈给气体灭火控制器,气体灭火控制器根据反馈信号开启防护区外部的放气指示灯。在延时时段内,可以紧急停止系统的启动。
19、手动控制方式:当火灾探测器报警后,现场工作人员应进行火灾确认,在确认火灾后,可通过手动控制按钮(具有电气启动和紧急停止功能)发出手动启动信号,经气体灭火控制器联动关闭排风机、防火阀、空气调节系统、启动防护区域开口封闭装置、联动关闭常规电源,并根据人员安全撤离防护区的需要,延时不大于30s 后,开启驱动气体瓶组,驱动气体瓶组内的气体开启选择阀(组合分配系统),再开启灭火剂瓶组容器阀,灭火剂喷出实施灭火;管道上的信号反馈装置动作,动作信号反馈给气体灭火控制器,气体灭火控制器根据反馈信号开启防护区外部的放气指示灯。在延时时段内,可以紧急停止系统的启动。
20、机械应急操作:现场工作人员确认火灾探测器报警信号后,也可通过机械应急操作开启系统,一般情况下,可以直接手动开启对应防护区的启动瓶组。在启动瓶组启动失败情况下,也可以分别开启选择阀和瓶头阀,喷放灭火剂实施灭火。
警告:机械应急操作必须是确认防护区人员疏散完毕的情况下才可以实施。
21、防护区及泄压装置要求:
1)防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
2)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
3)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于 3600 m3。
4)储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
5)管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间的环境温度应为-10℃~50℃。
6)防护区应设置泄压口。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
