悬挂式七氟丙烷灭火系统(感温型)灭火和构件介绍视频
悬挂式七氟丙烷灭火系统学习要点:
1、 悬挂式气体灭火装置由灭火剂贮存容器、启动释放组件、悬挂支架(座)等组成可悬挂或壁挂式安装,能自动或手动(电气启动或机械应急启动)启动喷放气体灭火剂的灭火装置。
2、 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置分为温控启动式和电磁启动式,本示例为温控启动式悬挂式七氟丙烷灭火系统。
3、 温控启动的悬挂式七氟丙烷灭火装置由感温装置启动,不具备联动功能,防护区发生火灾时,不同部位的温度不一致,无法同时启动,因此每个防护区的灭火装置的数量不应超过1套,
4、 防护区及泄压装置要求:
1) 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
2) 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
3) 采用悬挂式七氟丙烷灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于 1600 m3。
4) 防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
5) 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的 2/3 以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
