消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题
最新消防规范标准,全系列消防视频解说,优秀消防专题,适应最新规范标准,答疑释惑!消防工程师海量题库!

消防水泵和消防风机启动柜启停按钮-常见误区

发布时间:2017-10-09作者: 消防资源网

消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了!

 

本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下:

1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应将控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止”。就是说,启动柜上的启动、停止按钮功能键和控制中心手动控制盘的按钮功能键是共用同一线路,当然不应受控制柜手动或自动状态的影响,如果现场控制柜自动状态时手动开关失效,那么手动控制盘上的按钮也会失效,这是禁止的。

 

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》也明确规定:“11.0.1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态”,“11.0.8 消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。”这个强制启停泵按钮就是现场启动柜上的启动和停止按钮,这种按钮不可能是要通过转换开关才能操作,应该是不管转换开关在什么状态,均可以操作。

 

3、从维护操作来讲,现场水泵和风机是需要定期测试的,如果每次都将转换开关打至手动状态,很可能操作完成后忘记打回自动状态,这样是违反规范强条的。

 

4、参照《消防联动控制系统》GB16806-2006:

4.2.2.10 消防联动控制器在自动方式下,手动插入操作优先。也说明不管自动或手动状态,手动必须有效。

 

5、参照《细水雾灭火装置》GA1149-2014:

6.13.3 控制功能:控制盘(柜)应满足以下要求: a)控制盘(柜)应有自动、手动启动灭火装置功能,自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换,无论控制盘(柜)处于自动或手动状态,手动操作启动必须始终有效

细水雾也是消防泵控制,现场控制盘(柜)的国标要求,是对消防水泵控制等最好的解释。

 

 

 6、综合气体灭火、泡沫喷雾等所有其他灭火系统的控制盘功能,均是保证手动优先,绝无自动功能屏蔽手动操作的可能。 

 

综上所述,本人认为,消防水泵、消防风机等各类现场启动柜,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。

 

最后,期待早日出台消防启动柜的强制性认证标准,对于消防系统来说,这是最关键的一个环节,也是消防检验验收最容易疏忽的地方,应该纳入强制认证范围。